저희 홈페이지에 방문을 해주셔서 감사합니다.
우선 어떠한 이유에서인지는 모르겠지만 통상 벨브를 잠그고
블로워를 가동한다는것은 있을 수 없는 운전 방법입니다.
블로워가 흡입을 해서 토출을 하게되는데 이때 흡입라인에 연결을
하여 사용 하시게되면 진공블로워라 하며 토출 라인에 연결을 하여
사용 하시게되면 압송 블로워라 합니다. 하지만 흡입/토출 라인의 벨브
를 잠그게 되면 아무곳으로도 공기가 나갈 곳이 없게 되며 이는 블로워나
전동기에 치명적인 손상을 가져 오게 됩니다.보다 자세한 증상과 사용환경
등의 조사가 필요해 보입니다. 저희 본사 기술부로 문의 부탁 드립니다.
>
>
> 안녕하세요
> 하나 여쭈어 볼려고 이렇게 글을 남깁니다.
> 모델 st200VBF
> MTR 55KW
> 위 용량으로 설치된 Blower입니다
> 증상 - 벨브를 열고 기동을 하면 Trip이 안되고
> 벨브를 잠그고 기동하면 30초 있다가 Trip됨
> 전에는 벨브를 잠그고도 기동해서 잘 사용했습니다.
> 어떤방식이 정석으로 기동하는 방식인지 잘 몰라서 여쭈어 봅니다.
> 기기의 사용 설명서를 잘 부탁드립니다.
> 감사합니다.
>